高压泵电机温升标准1、什么叫做“温升”?
答:在机体上测得的温度计指示值,减去机体环境温度之差叫做“温升”。比如,从一台电机上测得的温度是65℃;电机所在机房的温度是18℃,那么,这台电机此时的温升只有65℃—18℃=47℃。如果这台电机的允许温升是80℃,室温为18℃,那么,插到该电机铁芯上的温度计指示值达80℃+18℃=98℃时,也还可以坚持运转。
2、有些电机上没有标温升,怎么知道它的温升是多少?
答:有些电机上没有标示具体允许的温升值,这样的电机就往往标有“绝缘等级”。在这种情况下,就是根据它的绝缘等级来判定其允许温升值的。
一般中小型感应电动机的绝缘等级,与其容许温升值见下表:
绝缘等级 A E B F H
用温度计测量的铁芯容 60℃ 75℃ 80℃ 100℃ 125℃
3、电机容许温升与它的容许正常运转温度是一回事吗?为什么?
答:电机容许温升与它的容许正常运转温度不是一回 事。因为电机容许温升,是指电动机铁芯容许达到的高运转温度,它的意思是:在这么高的温度下运转时,还不于烧坏绕组线圈的绝缘层。但是,在那么高的温度下,电动机的轴承润滑油是否会被烧淌、烧变质?轴承还能否坚持正常运行就可能成问题。比如,F、H级绝缘层,可以分别经受100℃、125℃加室温;如果室温有30℃,那么其电机容许温升就达130℃到155℃。而装在电机上的弹子盘以及其中的润滑油,往
往耐不住这么高的运转温度。所以,电动机的容许温升,并不一定等于它可以正常运转的温度值。